土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 排烟防火阀

排烟防火阀

发布于:2004-07-01 10:04:01 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
地下车库应在排烟支管上设有烟气温度超过280℃时能自动关闭的排烟防火阀。请问排烟防火阀平时是常开的吗?还是平时常闭,68℃开启,280℃能连续工作30min。超过280℃时能自动关闭?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • yyqdudu
    yyqdudu 沙发
    楼上不对应该常闭。
    2004-07-01 21:16:01

    回复 举报
    赞同0
  • lzp0928
    lzp0928 板凳
    排烟防火阀平时应常开,火警发生时不需要通过任何措施将其打开(不安全),当火场温度达到280℃时关闭并联动风机停,与排烟风机联锁。
    当排烟与排风合用时更应该常开,否则排不了风。
    2004-07-01 12:28:01

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.35 万条内容 · 720 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

浅谈消防给水系统设计、施工中应注意的几个问题

王伟民 银川市消防支队(750004)   消防给水系统是扑灭火灾必不可少的重要设施,造成消防给水系统达不到要求的主要问题有: 1、消防水池容量过大或无防冻设施   如原银川市煤气供热总公司北塔储配站的消防水池为露天敞开的花池,一到冬天就冻成冰,一旦发生火灾根本无法向火场供水。 2、消防水泵的吸水方式为充水式   自灌式吸水的消防水泵比充水式水泵节省充水时间,启动迅速,运行可靠。《高层民用建筑设计防火规范》(以下简称“高规”) 7.5.4条规定:消防水泵应采用自灌式吸水,其吸水管应设阀门。据检查统计我区有50%左右的消防水泵房为地上式,而消防水池为地下式的充水 式吸水,难以保证在扑救火灾时能不间断供水。