一酒店,地下一层为厨房,洗浴中心,地上1~6层为酒店,七层为职工宿舍。考虑采用大功率承压电热水器制备热水,电热水器置于七层设备间,热水采用上行下给机械循环系统。冷水由无负压无吸程设备供给,不做冷水箱。考虑了2个方案,如下:
1.设置10M3密闭热水箱,循环泵设于回水总管上,循环回来的热水重新进入电热水器加热。循环泵的起停由设于回水总管上的温度控制器控制。这个系统应该是密闭系统吧,热水器,热水箱都是密闭的。
2.设置10M3开式热水箱,热水由变频恒压泵打入管网,在热水箱和电热水器之间设置内循环泵。循环泵的起停由热水箱的水温控制。
我做热水很少,没什么经验,请大家评论上述2个方案。
全部回复(6 )
只看楼主 我来说两句-
gs2001
沙发
1.设置10M3密闭热水箱,循环泵设于回水总管上,循环回来的热水重新进入电热水器加热。循环泵的起停由设于回水总管上的温度控制器控制。这个系统应该是密闭系统吧,热水器,热水箱都是密闭的。
2004-07-01 09:41:01
赞同0
-
barry
板凳
建议采用第一个方案,但需考虑1、10M3电热水器所需的功率与加热速度,是否符合用水量,就是需选择一台能符合每小时使用水量的热水器,2,冷热水压力不同产生倒灌现象
2004-07-01 08:38:01
赞同0
加载更多我做过的工程与它比较贴近
2.设置10M3开式热水箱,热水由变频恒压泵打入管网,在热水箱和电热水器之间设置内循环泵。循环泵的起停由热水箱的水温控制。
热水器不承压,那是因为扬程的问题么