栗平 [浙江省巨化集团热电厂] 2003-07-14
1.前言
我厂新厂有6#、7#二台高温高压汽轮发电机组,同为50MW双抽汽轮机组,与中温中压机组形成高压叠置方式运行,即二台50MW前置机组中压调节抽汽分别可抽出200t/h中温中压蒸汽送至五台中温中压机组,以取代原中温中压锅炉。新厂#6、7锅炉为二台410t/h高温高压锅炉。
2.给水系统简介
每台炉配440t/h流量的给水泵二台,#6炉为#10、#11给水泵,#7炉为#12、#13给水泵。
系统图如下:
一般运行方式:单元制运行,即7321、7345阀关闭,#6炉由#10、#11给水泵供给,#7炉由#12、#13 给水泵供给。
给水泵的技术规范和特征:
我厂#6、7机组#10、#11、#12、#13四台给水泵,为DC270-140C型同一种型号的给水泵,DC2 70-140C给水泵为单壳多级泵,在高压、高速下可长期连续运行,其最低出水量不得低于75t/h,当水泵出水量下降时,能自动打开再循环(保护再循环),以保持最低流量。
给水泵具体参数如下:
水泵
型号DC270-140C
流量
扬程
轴功率
转速
出口压力
进水温度
效率
270-440m3/h
1750-1460M
2030KW
2985r/min
13.75MP a
≥158℃
>78%
沈阳水泵厂制造
≯≮
电机
型号VK2300-2/9
电压
电流
功率
转速
6000V
260A
2300KW
2980r/min
沈阳电机厂制造
3.发现问题
我厂#6机炉于89年3月,#7机炉于94年8月投入运行,98年1月新厂#6、7机组给泵电耗达6.04kwh/t,对于新厂给水泵电耗偏高,我厂采用通过对给水泵的效率试验,安排效率高的给水泵运行;经效率试验检查发现#10、#11、#12各泵由新投运时81%,下降为76.84、76.28、71.83%,#13泵效率未降乃为81.44,为此我厂采用在正常情况下#6机组安排#10泵,# 7机组#13给水泵运行,以降低给水泵电耗,取得一定的效果。
98年6月#12泵效率试验,#12泵效率为60.38%,经检查发现#12给水泵保护再循环泄漏引起。
给水泵保护再循环泄漏 ,是高温高压机组给水泵的一个老大难问题,该保护再循环阀一般运行二年后即要产生泄漏,由于检修受条件所限,无法彻底根除,而如更换将耗资数万更不 可行。
4.解决办法
对给水泵保护再循环的问题,我厂采用给水系统母 管制运行,即在#6、7机同时运行时,改变过去除氧给水系统单元制运行方式,开启7321、7 345阀,给水泵保护再循环隔离阀关闭的方法。
采用给水系统母管制运行,可以避免单元制运行时,出现的低于75t/h的给水流量。单元制运行时,如锅炉发生事故时(如:满水),可能出现给水阀全关的时候,给水流量将小于75t/h ,而此时给水泵又无法停用,因此,此运行方式时保护再循环阀必须开启;而给水系统母管制运行时,如锅炉发生事故时,出现锅炉给水阀全关的时候,减少的给水流量将平均分给两台给水泵,即两台泵各下降流量200t/h,两台给水泵各还有流量200t/h(400-200t/h),大大 地大于75t/h,因此,保护再循环可以关闭。
5.效果评价、
采用给水系统母管制运行,保护再循环隔离阀关闭的方法,提高给水泵效率5%,节电150kwh/h,全年新厂给水泵累计节电100万kwh;有效的降低了给水泵电耗。99年发电厂用 电率7.75%,比89年下降了0.15%,与给水泵电耗下降是分不开的。
同时发现给水系统母管制运行后,当一台给水泵事故跳闸时,其事故处理的难度要比单元制运行时容易一些,即处理时间上可以相对长一些,有利于安全运行。
此方式只能在#6、7机炉同时运行时才能使用;单台机炉运行(单台给水泵系统运行)时,给水保护再循环隔离阀必须开启,以确保给水系统的安全运行。
参考资料
[1]巨化集团热电厂99年节能总结。
[2]巨化集团热电厂98-99年统计报表。
[3]巨化集团热电厂98-99年给水泵度验报告。