顶层跃层式住宅算室内消防用水量时算不算层?如:底层为商业网点,共7层的住宅楼,七层为跃层,算六层就不要设消火栓,算七层就要设消火栓,很烦恼,麻烦各位帮帮我,到底算几层?

全部回复(6 )

只看楼主 我来说两句
  • hugs88
    hugs88 沙发
    户内有楼梯不算。住宅建筑设计规范》第4.1.6条注③规定“顶层为二层一套的跃层住宅时,跃层部分不计层数。
    2004-07-04 10:10:04

    回复 举报
    赞同0
  • wujinm
    wujinm 板凳
    不算但是,消火栓还是要设另外还要看你商场面积多少,多了还要设喷淋