最近给几个工程报价格,220kV变电站主变容量未知,但是10kV侧断路器额定电流只有4000A,但是开断电流却设计为63kA,只有用全进口断路器而且价格是天价几十万呀。不知道设计院是否真的认真计算过短路电流,钞票就象雪花一样飞走了。如果串联电抗器降低短路电流,这种方案是否要经济和安全一些呢?
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2148 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

经济运行

有两台变压器 两台高压柜继电器保护 变压器两台 低压开关柜两台 平时一台变压器一台低压柜运行当电流达到350A另一台高压柜合闸 变压器运行低压柜合闸并网运行当电流小于350时一台低压柜跳闸 高压柜跳闸 全部为自动合分闸 经济运行时位于一台变压器 联动部分位于当一台变压可以做就是保护动作不可靠