土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 高度大于3米的车库排烟量计算,

高度大于3米的车库排烟量计算,

发布于:2006-12-08 16:51:08 来自:暖通空调/通风排烟 [复制转发]
地下车库排烟量计算时,如车库高度大于3.0米,是按实际高度算还是按3.0米计算?规范上有明确说法没有?
如果排烟口安装高度低于3.0米,如2.8米,是否可以认为其有效排烟高度为2.8米.

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • conquest7711
    conquest7711 沙发
    《技术措施》中指的是通风量的计算,排烟计算应按照实际高度。
    2006-12-13 09:02:13

    回复 举报
    赞同0
  • toplhc
    toplhc 板凳
    技术措施的约束力不及规范。

    这不光是你的疑问,本专业也有不少人按照措施执行

    至少在我看来,这一点不能按照措施执行,应以实际高度为准
    2006-12-12 12:34:12

    回复 举报
    赞同0