一政府多功能会议中心,长70米,宽59.8米,最大净空高度10米左右,局部二层。前方舞台长x宽=32x16米。看起来像人民大会堂的那种布置。头一次碰到这种工程,急求高手相助!!!谢谢!

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • ziqiangbuxi
    ziqiangbuxi 沙发
    恩,回去我计算一下.非常感谢老王!
    2006-12-08 17:37:08

    回复 举报
    赞同0
  • ah-wangjun
    ah-wangjun 板凳
    其实没有什么,按你说的多功能会议中心,表中没有一样的,安全一点套标准高的:
    喷水强度12,作用面积300,K=115,大概算下来流量也该在115L/s左右。
    然后还要计算全长水幕的水量,两个水量要叠加的。
    2006-12-08 17:35:08

    回复 举报
    赞同0