土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 征集:异程式采暖系统水平失调解决办法

征集:异程式采暖系统水平失调解决办法

发布于:2006-12-08 16:13:08 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
刚接触到一个问题就是因为异程式导致水平失调
突然想集思广益,大家说说你们都是怎样解决和避免出现水平失调
是扩大后面管段管径
还是不考虑经济因素该为同程式?

全部回复(50 )

只看楼主 我来说两句
  • hbbv_bj
    hbbv_bj 沙发
    同程虽好,但造价太高了 ,用异程系统加 平衡阀门应该是没有问题的,主要是调试的技术
    2008-04-24 23:42:24

    回复 举报
    赞同0
  • hxp612
    hxp612 板凳

    负分是怎么出来的 ??
    2007-02-28 09:29:28

    回复 举报