建筑给水排水设计规范115页5.4.19-2内容为:当热水供水系统上设置膨胀水箱时,膨胀水箱水面高出系统冷水补给水箱水面的高度应按(5.4.19-1)计算。
115页(5.4.19-1)式中明确H为锅炉、水加热器底部至生活饮用高位水箱水面的高度;但241页对热水箱水面超出冷水箱水面高度的计算说明中,H又变为”热水箱箱底距冷水补给水箱水面的高度“,明显不合理,条文说明应是错误的,大家怎么认为?
此外:计算膨胀水箱有效容积的公式中,系统内最大温差是指热水与冷水的温差还是热水与回水的温差?系统内水容量包含冷水水箱和冷水补充水管的容积吗(即所谓系统内包含哪些地方)?