有谁知道特灵Aquastream 风冷式冷水(热泵)CXGH080机组 高电压跳脱怎么复位,进入C项目 用CLEAR清除,总是复位不到,是什么原因造成的?显示高电压跳脱(M Ckt2 fault压缩机A2和B2《如果有B2》同时有高压跳脱,复位回路2高压开关),但是复位后,怎么老是出现这个故障,不知道怎么解决?

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • xiemin168
    xiemin168 沙发
    谢谢各位,已经解决,是SMM辅助模块出问题
    2012-06-20 21:26:20

    回复 举报
    赞同0
  • desheng001
    desheng001 板凳
    测量一下压力开关是不是没有接通