如下图,浇筑混凝土为C30,抗震等级为四级,右边次梁伸入左边WKL,如果按0.4La+15d算,直锚长度等于0.4X36X16=230,岂不是大于WKL的宽度200?次梁锚固是按井字梁算的吗?次梁的底筋伸入KL的锚固长度为12d吗?

236545.jpg

全部回复(19 )

只看楼主 我来说两句
  • weiliangujn
    weiliangujn 沙发
    11G101中规定非框架梁底部纵筋的锚固长度取12d,上部钢筋按铰接设计时0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度(即固结时)为0.60lab。
    2013-06-03 22:21:03

    回复 举报
    赞同0
  • 高贵的玉兔
    由于你的工程是四级抗震,当主梁宽度不满足次梁0.4倍锚固长度时只需将次梁伸至主梁外边后向下弯锚,使总的锚固长度满足一个锚固长度即可,这是参照框架梁垂直锚固于剪力墙时平直段锚固长度不足时的做法,也是我个人见解。 至于次梁底筋的锚固长度,一般采用直锚,带肋钢筋为12d,光面钢筋为15d,这些在图集里面可以查到的,比如06G901-1第2-33页。希望对你有帮助。