抗震或者非抗震地区框架及框剪结构,疏散楼梯间四个角上是否必须要设置框架柱?规范上是不是有明文规定
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(19 )
只看楼主 我来说两句-
weiliangujn
沙发
11G101中规定非框架梁底部纵筋的锚固长度取12d,上部钢筋按铰接设计时0.35lab,充分利用钢筋的抗拉强度(即固结时)为0.60lab。
2013-06-03 22:21:03
赞同0
-
高贵的玉兔
板凳
由于你的工程是四级抗震,当主梁宽度不满足次梁0.4倍锚固长度时只需将次梁伸至主梁外边后向下弯锚,使总的锚固长度满足一个锚固长度即可,这是参照框架梁垂直锚固于剪力墙时平直段锚固长度不足时的做法,也是我个人见解。 至于次梁底筋的锚固长度,一般采用直锚,带肋钢筋为12d,光面钢筋为15d,这些在图集里面可以查到的,比如06G901-1第2-33页。希望对你有帮助。