现有一住宅小区,由多层和高层住宅楼组成,单体为4~11层。由于地形比较狭窄,设了两个地下室。每个单体供水采用:4层以下用市政直接供水(供水压力0.22mpa),其余采用无负压管道增压稳流供水设备进行变频给水。整个小区在两个地下室各设了一个生活加压泵房,分两个区域供水。
问题出来了:自来水公司看了方案后,说这样子不行。叫我们在每个小高层下设一个加压泵房,单独供水。理由是:加压后,管子压力升高,使管子很容易坏,如果集中供水的话,管子长,又埋在地下,很难维修。并且还指定了厂家:青岛三利集团。
这样的话,我算了一下,总共8个小高层,就8个泵房,再加上多层的两个区域的两个泵房,总共有10个泵房,毫无意义的浪费!!!
大家看看有何好办法解决呢:
1)设两个泵房区域供水;一到四层与四层以上分开供水有问题吗?不知道以后计量怎么算?一到四层的计量和四层以上的计量一样吗?
2)自来水公司的理由有道理吗?好像有什么猫腻?请教如何同自来水公司沟通?
3)大家听说过青岛三利集团吗?产品性能如何?大概价格有多少?

全部回复(65 )

只看楼主 我来说两句
  • dahai5691
    dahai5691 沙发
    我用过青岛三利的产品,是联合国产品,中国日本德国美国多国配件组装,价格骇人,售后还可以,质量效果也不错,总体来说总!有点别扭
    2008-10-21 09:00:21

    回复 举报
    赞同0
  • yansunwen
    yansunwen 板凳
    观点不同 现在的维修是个大麻烦啊