最近做了一个小项目,项目虽小,但是遇到了一个以前没有注意的问题。
项目介绍:一个医药厂区里的锅炉房,燃煤锅炉,一层,层高8米,占地面积146平米,建筑面积292平米,注意这里建筑面积是占地面积的二倍,是地方的要求,因为锅炉房的高度超过了8米,建筑面积增加一倍。我问了下建筑,建筑说和他们的容积率有关,那对咱们配置灭火器就有问题了,咱们是按建筑面积配置还是占地面积配置呢。按占地面积配置的理由是灭火器又喷不了那么高,建筑高不高的没关系;按建筑面积配置的理由是建筑灭火器配置设计规范7.2.2条第1款说了建筑物的单元保护面积按其建筑面积算,而条文解释说,按建筑面积算比净使用面积(一层建筑应该等于占地面积)增加不到10%。
这就有点糊涂了,虽然这么小的建筑增加一倍对配置灭火器是没什么影响的。但是这个疑问希望大家能帮我解决,遇到这种情况是按照建筑面积算还是占地面积算呢。