土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 消防管材的问题

消防管材的问题

发布于:2004-06-29 21:44:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请问各位,目前在消防管道的安装中,除了给水铸铁管外,是否可以用其他管材代替。

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • gjx_foshan
    gjx_foshan 沙发
    消防室内一般用镀锌钢管和无缝镀锌钢管,室外DN200以上可用球墨铸铁管
    2004-08-07 11:09:07

    回复 举报
    赞同0
  • luo451
    luo451 板凳
    要看室内还是室外,室内用得多的是镀锌钢管和无缝钢管热镀锌啊?怎么会是铸铁管呢,外观望用铸铁管的到比较多。
    2004-06-30 13:24:30

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.33 万条内容 · 705 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

自动扶梯是否设喷头?

请教:小弟在做一商场(3层)的自喷系统时,见自动扶梯四周已设防火卷帘,这种情况在扶梯顶是否设喷头。

回帖成功

经验值 +10