发布于:2012-06-13 14:52:13
来自:建筑结构/钢结构工程
[复制转发]
我在做一个学校的食堂,三层框架,底下两层层高均为4.5m,第三层为羽毛球馆,层高为10m,31mx35m大空间,屋盖为网架,网架用刚性杆模拟,板厚为0。三类场地,七度半,顶层位移较难满足,周边框架柱截面加到600x1600才刚刚通过。另外一个问题,也是我比较头疼的问题,由于一、二层比第三层的刚度大太多,地震作用下,第三层甩来甩去的,底下两层懒得动,只有局部楼层振动,于是有效质量系数就只有60%左右。如果点上刚性楼板假定,有效质量系数立刻达到100%。没想到什么好办法,请高手给指条明路,谢谢!
(附上模型)
申明:内容来自用户上传,著作权归原作者所有,如涉及侵权问题,请点击此处联系,我们将及时处理!
全部回复(25 )
只看楼主 我来说两句-
zihan1009
沙发
屋面板不要输0,输入大于0的任意数字即可
2017-03-03 16:05:03
赞同0
-
攻城师94654
板凳
最近正在做这个,学习了,能不能加个QQ咨询下吗
2016-04-27 11:06:27
赞同0
加载更多回复 举报