胡大
沙发
整盘长度不会超过1000米,我放的110KV电缆外径96mm,整盘最多1100米,最大外径3800mm,要考虑运输问题,如果整盘长度够的话,不需要中间接头,多增加几台电缆输送机就可到位,我放的110KV电缆比你复杂的多去了,水平弯、垂直弯最多的那根达14处啊。
2013-12-07 23:03:07
赞同0
-
isaiahwu
板凳
:P3*400电缆,是3跟400的单芯电缆组合在一起的多股电缆,如果是YJV-22的型号的话,外径不止86mm吧????
2013-12-07 14:11:07
赞同0
加载更多回复 举报