关于新的(建筑设计防火规范)的问题?

发布于:2006-12-08 10:19:08 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
8.4.2 室内消防给水管道的布置应符合下列规定:
1 室内消火栓超过10 个且室外消防用水量大于15L/s 时,其消防给水管道应连成环状,且至少应有两条进水管与室外管网或消防水泵连接。当其中一条进水管发生事故时,其余的进水管应仍能供应全部消防用水量

怎么变成是室外的消防用水量大于15L/s呢?不是室内吗?我看的电子版都是这样,有看过书的朋友说一声吧?

不知道是真的改了还是文字有误,晕呀!一字之差,事关重大呀!
这个家伙什么也没有留下。。。