土木在线
资料
论坛
课程
AI规范
成套资料包
APP
下载手机客户端
产品
兑换商城
直播
软件
会议
精品试听季,好课抢鲜听
工程师进阶必备,全套项目资料包来袭!
登录
/
注册
登录土木在线
学习职场硬技能
持续上新实用资料
讲师答疑&多端学习
获取最新政策资讯
免费职称评审服务
立即登录
新用户领取770优惠券
消息
动态
0
正在加载...
查看全部消息
消息设置
正在加载...
查看全部动态
消息设置
土木在线论坛
\
给排水工程
\
建筑消防给水
\
地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞)需要设喷头吗
地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞)需要设喷头吗
最近做了一个昆山项目,郑思瑶审图,提出要在下沉广场,地下车库的下沉广场,采光井(无顶,开敞),而且需设置集热板。纳闷的是,明明是敞开的空间,等同于室外,为什么需要设置喷头呢。但是把所有规范查了一遍,又没有说可以不用设置,这应该怎么办呢?
发布于
2012-06-13 11:18:13
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(14 )
sillt1
这种情况按室外考虑。。。。。
2012-06-19 12:48:19
来自 PC
评论
举报
zl19830211feng
采光井用防火门分割了怎么采光?
下沉广场算是室外了
采光井不算吧
一般采光井应该有顶的吧
不然你的雨水怎么弄?
2012-06-18 10:55:18
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
arenazhang
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
6
回复
14
粉丝
0
+ 关注
私信
建筑消防给水
返回版块
28.34 万条内容 · 713 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(14 )
下沉广场算是室外了
采光井不算吧
一般采光井应该有顶的吧
不然你的雨水怎么弄?