土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 屋顶消防水箱出水是否要加设增压稳压设施?
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?

全部回答(69 )

  • delobj1
    按照全国规范,可以把水箱设置在楼梯间的顶上,也能达到7米。不过建规8.6.3只要求水箱设在最高处就可以了。
    2005-11-23 17:44:23 来自 PC 评论 举报
  • mills_zhu
    假设最不利的情况出现,消防崩没有启动,最不利点能不能满足消火栓压力流量要求。如不能,
    应设增压稳压设施!
    个人意见仅供参考
    同意 ,,本人南京的,尤其对于宿舍和低于24米的办公楼和不符合高层建筑的 办公楼都是要设的.任何规范的设计都是本着以人为本的理念来的,人是最重要的,所以消防都是以最大限度的保证人的生命安全为主要的
    2005-11-20 22:16:20 来自 PC 评论 举报
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.31 万条内容 · 693 人订阅

猜你喜欢

回帖成功

经验值 +10