土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 砖混结构 \ 发现PKPM砖混底框问题

发现PKPM砖混底框问题

发布于:2006-12-08 09:17:08 来自:建筑结构/砖混结构 [复制转发]
不知道同仁发现没有底二框计算时一层柱钢筋比二层柱钢筋小。吓人那!

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • zhangyong110
    zhangyong110 沙发
    这个问题只能说明底框结构的不合理!
    2009-08-21 21:01:21

    回复 举报
    赞同0
  • sheliyou
    sheliyou 板凳
    发现过,但是个别的柱子出现过这种情况.我认为是刚度突变,偏心,转换梁传力供引起的.我的处理是验算一层柱的抗压,抗剪,受弯强度是否满足要求,一,二层刚度比是否满足要求以及设置适当的剪墙.
    2006-12-13 23:02:13

    回复 举报
    赞同0
加载更多