土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请教:电机星三角起动不能在控制柜内切换吗?
请教各位大侠一个问题:电机的星三角减压起动不能在控制柜内切换的吗?电机18KW。
是不是必须从配电房拉两条电缆到现场控制柜,一条电缆用于星形起动,起动完成后再切换到另一条电缆用于三角运行?不能在现场控制柜内切换吗?这样从配电房到控制柜只需一条电缆。

全部回答(3 )

  • chen75

    电动机实现Y/△启动必须在电动机的接线端子上实现,要想控制的话就要有两条电缆从控制部位到电机
    2006-12-08 11:07:08 来自 PC 评论 举报
  • pwg9999
    这样说来还是要两条电缆。
    该电机原先是串自耦变压器起动的,现更换新的控制柜,该控制柜是按星三角起动设计的,这样要改电机为星三角起动了,变成要增加一条电缆,大概长度为60米,现在电缆涨价啊!60米电缆估计差不多两万吧?
    串自耦变器起动应该比星三角起动要平稳吧?且起动转矩不会下降太大。星三角起动转矩下降为1/3。
    如此,我还不如叫厂家改动控制柜,改为软起动。这样费用会更小。
    不知各位大侠意见如何。
    2006-12-08 10:50:08 来自 PC 评论 举报