请教:电机星三角起动不能在控制柜内切换吗?
请教:电机星三角起动不能在控制柜内切换吗?
请教各位大侠一个问题:电机的星三角减压起动不能在控制柜内切换的吗?电机18KW。
是不是必须从配电房拉两条电缆到现场控制柜,一条电缆用于星形起动,起动完成后再切换到另一条电缆用于三角运行?不能在现场控制柜内切换吗?这样从配电房到控制柜只需一条电缆。
发布于
2006-12-08 09:12:08
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
chen75
电动机实现Y/△启动必须在电动机的接线端子上实现,要想控制的话就要有两条电缆从控制部位到电机
2006-12-08 11:07:08
来自 PC
评论
举报
pwg9999
这样说来还是要两条电缆。
该电机原先是串自耦变压器起动的,现更换新的控制柜,该控制柜是按星三角起动设计的,这样要改电机为星三角起动了,变成要增加一条电缆,大概长度为60米,现在电缆涨价啊!60米电缆估计差不多两万吧?
串自耦变器起动应该比星三角起动要平稳吧?且起动转矩不会下降太大。星三角起动转矩下降为1/3。
如此,我还不如叫厂家改动控制柜,改为软起动。这样费用会更小。
不知各位大侠意见如何。
2006-12-08 10:50:08
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
pwg9999
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
18
回复
45
粉丝
0
+ 关注
私信
供配电技术
返回版块
97.86 万条内容 · 2080 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(3 )
