某工厂,水泵共三台,1、2号是两台消防泵各为11KW一用一备,另一台是3号供生产及日常用的,功率是5。5KW,由于消防、生活是共用一个出水管道的,可以把消防作为生活的备用,并且甲方要求采用一台变频器控制,我想采用以下控制方法:
选1台11KW的变频器,它的出线端加三台接触器,他们互相联锁,即打开一台接触器另外两台由于联锁不能闭合,这样做行不行?有没有这样的东东?哪个厂家生产?32A的型号是什么?
另外控制箱上端的进线的隔离器选用什么产品?我看到的都只有断路器。
请大家指教一下,谢谢

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • yx607
    yx607 沙发
    当然可以共用一个变频器,但是出水管路就不能是同一个了,可以通过在中间增加电动控制阀门的方式来达到,并且也可以和控制柜联系起来。我公司可以提供类似的产品,需要请和我联系,13953570931
    2004-07-01 21:55:01

    回复 举报
    赞同0
  • shaoyingliang
    shaoyingliang 板凳
    我劝你还是别用变频泵,也不要将生活\消防管共用,生活设备经受不起高压的,消防水枪的压力太大,这样水龙头就无法使用.
    2004-06-30 15:37:30

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.32 万条内容 · 694 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

多层公共建筑的消防问题

请教:该公共建筑屋顶高为22.5米,如果我只在屋顶设置一个消防水箱,在屋顶安放一个消防稳压泵,利用市政管网的压力给水箱供水,(市政管网压力为0.3MPA)不知这个方法可行不?拜托大家发表一下意见!!!