消防用电负荷等级问题

发布于:2006-12-08 08:50:08 来自:电气工程/照明工程 [复制转发]
本人设计一仓库,室外消防用水量超过30L/S,但是仓库内消防设备只是包括应急疏散指示照明灯(当然这些灯都带蓄电池了),请问供给此照明回路的配电箱还用双电源切换箱吗?若是只是从一般配电箱引出单独供电回路不违犯建筑设计防火规范吧?请高手尽快给予回答,谢谢!

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • zhouliwei403
    zhouliwei403 沙发
    主要看仓库的防火类别
    主要功能是做什么、、、、、、、
    2006-12-12 14:47:12

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳
    个人觉得,没必要双电源切换。
    在灯具说明中备注了应急灯具的应急时间即可且疏散灯具的回路应单独设置,带电池的灯具同样也可以达到二级负荷的要求。
    2006-12-09 08:47:09

    回复 举报
    赞同0