阅读下一篇
出处:建规P68 4.6.15伸顶通气管管径宜与排水立管管径相同。但在最冷月平均气温低于-13度的地区,应在室内平顶或吊顶以下0.3m处将管径放大一级。
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
商准
沙发
此问题无答案,因不知出水方式.但流速不可能达16m/s,一般在1~2m/s。
2006-12-10 23:06:10
赞同0
-
wxtwxt
板凳
按照这种计算,流量是157L/s,而室外和室内消防用水量才是55L/s,市政供水可满足消防用水,由于水压不满足消防要求,且市政管网为支壮,因此应设消防水池,V=3.6(55-157*0.5),最后算出来得是负,