土木在线论坛 \ 电气工程 \ 断路器 \ 请教关于住宅进线断路器选型的问题

请教关于住宅进线断路器选型的问题

发布于:2006-12-08 07:57:08 来自:电气工程/断路器 [复制转发]
请教各位高手!例一户为10平方BV线进线的两房两厅单元,在初步设计中估算功率未4kW,实际负荷为5.5kW,那么到底在选取进户和电表箱中的断路器时,该以进线载流量还是以计算功率为准选取呢?多谢各位指教!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • lggufei
    lggufei 沙发
    按二楼说的做.
    但我不知道的是,你为什么你的估算怎么那么小呢?
    估算大一点或者合理一点不好吗?
    2006-12-09 15:14:09

    回复 举报
    赞同0
  • guoyong1980
    guoyong1980 板凳


    支持,短路器没有整定没有按电缆载流量选的!
    2006-12-09 15:07:09

    回复 举报
    赞同0