土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 多层的消防问题

多层的消防问题

发布于:2004-06-29 11:33:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
请教:多层公共建筑,利用市政管网的压力把水打入屋顶的消防水箱,在利用设在屋顶的消防稳压泵打出,(市政管网压力为0.3MPA,建筑高度为23.90M),因为建筑没有考虑消防水泵房,不知道这个方法可行不?

全部回复(24 )

只看楼主 我来说两句
  • 33174485
    33174485 沙发
    市政管网压力只有为0.3MPA,而消火栓出口压力需22m左右,所以说室外给水对于大约高度在33m-22m=8m以上区域将无法满足压力,此非常高压系统,理论上不设不行。象这样的工程是需要跟建筑和消防局沟通的,何况这又是公建,打电话给消防局咨询一下,把他们的意见给建筑。仅供参考。
    2005-06-30 07:55:30

    回复 举报
    赞同0
  • wpeipei
    wpeipei 板凳
    理由很显然,如果你是好好看过规范的应该很容易理解。

    说详细一点吧。
    高压系统须高位水池或区域高压系统。本建筑屋顶水池不可能去做高做到使最不利点有20米的水压的高度。。
    2005-06-29 23:26:29

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 711 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

屋顶是否要设增压设施

请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?