建筑消防给水
\
屋顶是否要设增压设施
屋顶是否要设增压设施
请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?
发布于
2004-06-29 11:05:29
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(3 )
ws_mao
不用
2004-06-29 16:43:29
来自 PC
评论
举报
chenrh79
这个建筑没有超过24米,为什么不用呢?那最不利消火栓的压力就保证不了,流量也是的,难道你们这个都不考虑吗?我知道高规上说了要满足7米静水压力,但建规上说了水箱架设高度要满足最不利消火栓的压力和流量
2004-06-29 14:56:29
来自 PC
评论
举报