请问大哥大姐:一5层宿舍楼,室内消火栓用水量为15L/S,那么最高层消火栓经计算所需压力为19.98米,水箱架设高度也就比最高层消火栓高4米,屋顶设水箱,是否在水箱出水处增设稳压泵及气压罐?其中下边有消防水池及消防泵房。
对于这个问题,我有的时候在屋顶设增压,有的时候不设。请问,大家是怎么做的?

全部回答(3 )

  • ws_mao
    不用
    2004-06-29 16:43:29 来自 PC 评论 举报
  • chenrh79
    这个建筑没有超过24米,为什么不用呢?那最不利消火栓的压力就保证不了,流量也是的,难道你们这个都不考虑吗?我知道高规上说了要满足7米静水压力,但建规上说了水箱架设高度要满足最不利消火栓的压力和流量
    2004-06-29 14:56:29 来自 PC 评论 举报