土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 讨论:消防分区的静水压力问题

讨论:消防分区的静水压力问题

发布于:2012-06-13 08:34:13 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
消火栓栓口压力大于0.1MPA时,采用分区给水,当屋顶仅有消防水箱时,静水压力为建筑高度+水箱高度,如果屋顶有消防水箱,且有消防稳压泵是,静水压力是否要再加上稳压泵的扬程,如果是,一般那么高度超过60~70米(有地下室)的建筑都要分区供水?

全部回复(11 )

只看楼主 我来说两句
  • 墨墨
    墨墨 沙发
    很好的帖子,收藏
    2014-11-14 10:07:14

    回复 举报
    赞同0
  • zp_ks
    zp_ks 板凳
    zhanghaijun7602 发表于 2012-6-20 16:37 稳压泵的压力不能算静压,因为稳压泵的压力对系统的工作压力没有任何影响(也就是对消防主泵的扬程没有影响 …江苏是需要算在内,属于准工作状态时候的压力。
    2013-11-26 09:13:26

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

建筑消防给水

返回版块

28.34 万条内容 · 713 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

还是问一个有些模糊的问题

前些天看了某幼儿园的施工图,三层建筑体积为7000多立方米。请问是否设消火栓系统?

回帖成功

经验值 +10