急求助各位大师(吊支架均安装于建筑梁上行吗)
急求助各位大师(吊支架均安装于建筑梁上行吗)
厂房施工中给排水管路一般我们吊支架均安装于建筑梁上,但这次质检站来验收后发了个整改单说管路不能安装在梁上,搞不懂了,请教有谁知道是什么规范不容许还是什么原因呢,难道吊在楼板上比较好吗?
发布于
2006-12-07 22:40:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(6 )
空01
好好问问质检站是这是为什么,有什么规定,有什么依据!我做蒸汽管道设计固定支架一定要生根在梁或柱子上的,但这个最好找结构工程师合准
2007-01-04 12:40:04
来自 PC
评论
举报
tingj101
除了管道自重和管道因温度变化引起的变形以外,没有应力作用在梁上。
热水和蒸汽管道的固定支架也要在梁上安装。应力岂不是更大??
但是在梁底过多的膨胀螺栓倒会影响结构。
另外管道全装在梁底,不利于空间布置。
2007-01-03 10:41:03
来自 PC
评论
举报
加载更多
相关推荐
cwcyl633
这个家伙什么也没有留下。。。
主题
10
回复
8
粉丝
0
+ 关注
私信
给排水工程施工
返回版块
8.66 万条内容 · 339 人订阅
猜你喜欢
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
返回修改
回帖成功
经验值 +
10
全部回答(6 )
除了管道自重和管道因温度变化引起的变形以外,没有应力作用在梁上。
热水和蒸汽管道的固定支架也要在梁上安装。应力岂不是更大??
但是在梁底过多的膨胀螺栓倒会影响结构。
另外管道全装在梁底,不利于空间布置。