土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 通风排烟 \ 急救 风管穿屋顶时,防水怎么做
该部分建筑是一个三层的商铺,现在屋顶设有一个厨房排烟机,风管穿过屋顶进入三层空间,这个防水怎么做?请各位指点

1165499559316.jpg

全部回答(32 )

  • _lj_



    不好意思,今天才看到您写的回贴,本来懒得翻规范,现将内容摘录如下:
    GB 50243-2002《通风与空调工程施工质量验收规范》,6.2.1(主控项目):在风管穿过需要封闭的防火、防爆的墙体或楼板时,应设预埋管或防护套管,其钢板厚度不应小于1.6mm。风管与防护套管之间,应用不燃且对人体无害的柔性材料封堵。



    2007-01-09 08:51:09 来自 PC 评论 举报
  • 大牛1979
    另外补一张示意图
    2006-12-18 11:29:18 来自 PC 评论 举报