讨论:关于卷帘门防火水幕

发布于:2004-06-29 09:08:29 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
根据《建筑设计防火规范》8.7.2条的规定,防火卷帘上部应设水幕设备。是卷帘门两端设置呢,还是只在一边设置?另外有没有强度的规定呢?

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • qianzhou
    qianzhou 沙发
    如果不做卷帘仅做水幕应该系统也是工作3个小时吧?
    2004-07-12 16:16:12

    回复 举报
    赞同0
  • hyzhw
    hyzhw 板凳
    在设置防火墙确有困难的场所,可采用防火卷帘作防火分区分隔。当采用包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其耐火极限不低于3.00h;当采用不包括背火面温升作耐火极限判定条件的防火卷帘时,其卷帘两侧应设独立的闭式自动喷水系统保护,系统喷水延续时间不应小于3.00h。
    2004-06-29 14:05:29