土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 请问各位:电容柜中元件的选择?
250KVA的电容器组用10组25KVA的电容.三角形接法,用交流接触器切换,请问:
选择多大电流的交流接触器,热继电器?熔断器?总进线刀熔开关选多大?

全部回答(8 )

  • shanbobo1028
    电容器容量*1.44 电容器额定电流 选用熔断器 电容器额定电流*1.43~1.55之间取系数 自动补偿 热继电器 同上
    2006-12-10 18:20:10 来自 PC 评论 举报
  • jjjx45124512
    星型接法应*2.8
    2006-12-10 17:21:10 来自 PC 评论 举报