土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑消防给水 \ 关于防火墙上开口的消防设计(在线探讨)

关于防火墙上开口的消防设计(在线探讨)

发布于:2004-06-28 18:52:28 来自:给排水工程/建筑消防给水 [复制转发]
最近设计一个工业厂房的消防,其中一堵防火墙上有四个均布的进料口,敞开式的,是否设计为水幕系统,还望有TX指教一二,多谢!

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • bj2574
    bj2574 沙发
    洞口有管道通过吗?洞口大吗?
    1.有管道通过时,可考虑定做感温自动关闭的异型防火门;
    2.无管道通过时,可考虑定做防火卷帘或感温自动关闭的防火门.
    2004-10-21 09:35:21

    回复 举报
    赞同0
  • liuhai998yy
    liuhai998yy 板凳
    同意2楼的看法!
    2004-10-18 20:20:18

    回复 举报
    赞同0