土木在线论坛 \ 电气工程 \ 继电保护 \ TA饱和及TA 10%误差曲线的问题

TA饱和及TA 10%误差曲线的问题

发布于:2006-12-07 16:42:07 来自:电气工程/继电保护 [复制转发]
1、在二次负载一定的情况下,TA饱和后的二次值是变成一个很小的值,还是维持在某一值上;一般来说10P10的TA在多大电流倍数会饱和。
2、在计算厂用变TA的10%误差曲线时,电流倍数是按TA安装处的最大短路电流计算还是按速断保护定值计算。最好是标准、规程或手册上有明确的要求

全部回复(3 )

只看楼主 我来说两句
  • blacknm1
    blacknm1 沙发
    TA的10%误差曲线主要是用来校验TA的,配电手册(三版)规定以最大一次电流倍数(对应电流互感器最小的允许二次负荷)和最严重的短路类型(对应电流互感器最大的世纪二次负荷)来计算。但我曾经看过一篇文章认为手册规定的方法过于保守。
    2006-12-20 19:07:20

    回复 举报
    赞同0
  • epriw_yu
    epriw_yu 板凳
    电流值不会太小的,一般是波形畸变,削顶比较厉害!尤其是严重饱和时
    具体啥时饱和和设计有关系,也和实际负载额定负载有关系,如果设计10倍时拐点附近,实际负荷接近额定负载就会很快饱和的。如果实际负载比较小,有可能会高一些的。如果设计时距离拐点较远,相当于裕度较大,可以吃点裕度!
    另外,故障往往伴随着较大的直流分量,此时有可能故障电流还不到10倍就会发生饱和!
    肯定是按照实际电流核算了
    2006-12-12 17:31:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

继电保护

返回版块

7.32 万条内容 · 419 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

继电保护—论述题 ZT

1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?

回帖成功

经验值 +10