0人已收藏
0人已打赏
免费0人已点赞
分享
继电保护
返回版块7.32 万条内容 · 419 人订阅
阅读下一篇
继电保护—论述题 ZT1、三相重合闸起动回路中的同期继电器常闭触点回路中,为什么要串接检线路有电压常开触点?答:三相检同期重合闸起动回路中串联KV常开触点,目的是为了保证线路上确有电压才进行检同期重合,另外在正常情况下,由于某种原因在检无压重合方式下,因为断路器自动脱落,线路有电压无法进行重合,此时,如果串有KV常开触点的检同期起动回路与检无压起动回路并联工作,就可以*检同期起动回路纠正这一误跳闸。2、继电保护装置中的作为电流线性变换成电压 的电流互感器和电抗变压器,其主要区别有哪些?前者如何使 I1与U2:同相?后者如何使I1与U2达到所需要的相位?
回帖成功
经验值 +10
全部回复(3 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
具体啥时饱和和设计有关系,也和实际负载额定负载有关系,如果设计10倍时拐点附近,实际负荷接近额定负载就会很快饱和的。如果实际负载比较小,有可能会高一些的。如果设计时距离拐点较远,相当于裕度较大,可以吃点裕度!
另外,故障往往伴随着较大的直流分量,此时有可能故障电流还不到10倍就会发生饱和!
肯定是按照实际电流核算了
回复 举报