正在加载...
0人已收藏
0人已打赏
0人已点赞
分享
全部回复(5 )
主题
回复
粉丝
给排水工程施工
8.66 万条内容 · 336 人订阅
阅读下一篇
我在的写字楼给水管道是PPR管,水泵前后的管道是热镀锌管的,卡箍连接;每天21:00~6:00停运,水泵泵体和中轮是铸铁的,每天早上放水总有黄水流出,请各位高手指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句回复 举报
1.进出水管流速太大,进水管DN200口径太小,应为DN300,至少DN250,出水管DN150太小,应为DN250,至少DN200。
2.流量计未校准;
3.水泵出力不足;
回复 举报