我在的写字楼给水管道是PPR管,水泵前后的管道是热镀锌管的,卡箍连接;每天21:00~6:00停运,水泵泵体和中轮是铸铁的,每天早上放水总有黄水流出,请各位高手指教.
遇到了一点小问题
内容不能包含下列词语
回帖成功
经验值 +10
全部回复(5 )
只看楼主 我来说两句-
liuren1980
沙发
我初步计算了一下,压力下降过大是因为你的出口流速过大,流速约2.9m/s,而规范规定小于200的流速在1.5-2.0/s。如果可以,就变径,换为大的管。
2006-12-27 16:23:27
赞同0
-
商准
板凳
分析原因如下:
2006-12-26 23:41:26
赞同0
加载更多回复 举报
1.进出水管流速太大,进水管DN200口径太小,应为DN300,至少DN250,出水管DN150太小,应为DN250,至少DN200。
2.流量计未校准;
3.水泵出力不足;
回复 举报