土木在线论坛 \ 施工技术 \ 给排水工程施工 \ 求助:泵出口与管道压差过大

求助:泵出口与管道压差过大

发布于:2006-12-07 16:38:07 来自:施工技术/给排水工程施工 [复制转发]
工艺流程:单台给水泵进口DN300管道变径DN200,之后安装DN200蝶阀,出口DN150管道,之后安装DN150蝶阀,DN150升降式止回阀,再接DN150母管。母管上距最近水泵出口管2.5m装有DN150流量计,流量计后0.6m变径DN300。
两台给水泵并联。
给水泵参数:扬程H=38-45 流量:290m3/h
问题描述:单台给水泵开机时,泵出口压力0.4MPa,母管流量计后压力表压力为0.3MPa,流量190m3/h
两台同时开机时,泵出口压力0.4MPa,母管流量计后压力表压力为0.32MPa,流量270m3/h
管道内已充满水,请大家分析原因!~
非常感谢!!~急!!!!

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • liuren1980
    liuren1980 沙发
    我初步计算了一下,压力下降过大是因为你的出口流速过大,流速约2.9m/s,而规范规定小于200的流速在1.5-2.0/s。如果可以,就变径,换为大的管。
    2006-12-27 16:23:27

    回复 举报
    赞同0
  • 商准
    商准 板凳
    分析原因如下:
    1.进出水管流速太大,进水管DN200口径太小,应为DN300,至少DN250,出水管DN150太小,应为DN250,至少DN200。
    2.流量计未校准;
    3.水泵出力不足;
    2006-12-26 23:41:26

    回复 举报
    赞同0