土木在线论坛 \ 电气工程 \ 供配电技术 \ 漏电的问题,传说无人能说明白

漏电的问题,传说无人能说明白

发布于:2006-12-07 16:10:07 来自:电气工程/供配电技术 [复制转发]
我做一个小区,变压器室有一个漏电300MA,每个单元门有一个漏电200MA,用户插座漏电保护30MA,可现在一旦插座处漏电就直接跳变压器的漏电,使故障原因很难发现,现场很正规,只是变压器室的地线没有直接引到每个单元门,单元门就地打的接地,请大家帮忙分析一下原因

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • guoyong1980
    guoyong1980 沙发

    200的不跳 300跳的欢。不用想就是大鼻子说的这个问题! 现在是强条 大哥操点心。
    2006-12-09 14:43:09

    回复 举报
    赞同0
  • shejiyes
    shejiyes 板凳
    变压器端的漏电跳闸装置可以做一个延时跳闸,时间略长于单元或用户终端的跳闸时间!最直接的办法就是去掉前端漏电,只保留用户终端的漏电开关!
    2006-12-09 13:50:09

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

供配电技术

返回版块

97.88 万条内容 · 2150 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

灯泡换成节能11W光管有作用吗?

将筒灯的灯泡换成节能光管,有作用吗?我公司共有500多个筒灯,每天工作10小时,每个筒灯60W,如果一起换,成本多了好多,这样做有没有作用呢?请各位高手指教!多谢!

回帖成功

经验值 +10