我现在正在设计一个2万吨/日的水厂,反应池是波纹板反应池,沉淀池采用的是斜管沉淀池,排泥方式均为穿孔排泥管排泥,排泥阀为手动蝶阀(排泥管管径DN200,管材为A3,孔眼直径Φ25)。
我计算了一下,排泥时管道末端流速大概有4~5m/s,在这种情况下我估计孔眼应该不会被堵住。但是业主提出来以前相同的工艺运行时排泥管容易出现堵塞现象,所以让我考虑增加冲洗装置。
请教各位,在这种情况下有没有必要采取防堵塞措施?如果有,怎样防止,是增加冲洗装置还是改造排泥管结构?