土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 关于室外雨水集水坑的容积问题!请求帮助!

关于室外雨水集水坑的容积问题!请求帮助!

发布于:2004-06-28 12:43:28 来自:给排水工程/建筑给排水 [复制转发]
关于室外雨水集水坑的容积计算问题!请求帮助!规范上说集水池容积不易小于最大一台泵5分钟的的水量,这个很好理解。还有一点:集水池容积还要以水泵自动启闭次数不宜大于6次来校核。这一点是不是说:先计算室外雨水一个小时的雨水量,然后确定泵每个小时的启闭次数不宜大于6次,也就是一个小时的雨水量除以6(

全部回复(5 )

只看楼主 我来说两句
  • 黄cyzf
    黄cyzf 沙发
    根据降雨量确定水泵流量(l/s),根据流量确定水池容积(5min)
    2004-06-28 16:15:28

    回复 举报
    赞同0
  • heijinling_345
    根据计算的每小时雨水量 初选水泵(可以在一小时排掉全部雨水)计 立方米每小时
    然后再 定容积
    2004-06-28 14:24:28

    回复 举报
    赞同0