土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 零基础学地暖 \ 怎么回事,什么问题

怎么回事,什么问题

发布于:2012-06-12 23:00:12 来自:暖通空调/零基础学地暖 [复制转发]
我单位有一台麦克维尔CMD190.2机组,制冷量为647KW ,机组为双压缩机,开机后,一号机组显示低蒸发压力停机,二号机组开机工作正常,待温度拉到设定停机温度时机组停机,但是在启动时面板显示减载失败,无法正常开机。经手动卸载电磁阀后,面板显示卸载,机组又正常运行了,总是这样反复,总要人工卸载,请问是什么原因?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • rbl364085685
    rbl364085685 沙发
    手动可以卸载的话,应该是控制程序有问题了
    2012-06-25 09:47:25

    回复 举报
    赞同0
  • co936201979
    co936201979 板凳
    电脑版控制程序出错啦;从新编程控制程序;就好啦
    2012-06-16 14:02:16

    回复 举报
    赞同0
这个家伙什么也没有留下。。。

零基础学地暖

返回版块

4.02 万条内容 · 143 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

求助 基本压缩制冷系统有关冷凝温度和蒸发温度的几个结论

本人制冷专业的新手,在此请教各位关于基本压缩制冷系统(只有蒸发器,压缩机,冷凝器和膨胀阀)的几个结论问题。1. 冷凝温度不变,蒸发温度上升,COP变大。2. 蒸发温度不变,冷凝温度下降,COP变大。3,冷凝温度和蒸发温度的差值变大,COP变大。结论3和结论1.2 矛盾?结论3是否有误,还是它有其他限制条件?以上结论为课本和论文中看到的。请各位帮忙解疑惑,十分感谢。

回帖成功