防雷接地设计说明中的一点不解

发布于:2006-12-07 13:47:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
小第看一防雷接地设计说明,说采用自然接地的方式,引下线采用柱内不少于两根主钢筋与底板钢筋焊接相连,基础钢筋处采用扁钢焊接引出至散水外。弄不明白既然采用自然接地,为什么还要用扁钢焊接基础钢筋引出至散水外?是考虑和土壤接触的问题吗?盼赐教,谢谢!

全部回复(10 )

只看楼主 我来说两句
  • 阿东哥
    阿东哥 沙发
    目的是当自然接地电阻不满足要求,增加人工接地极连接用。
    2007-07-15 09:13:15

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳
    为接地电阻达不到设计要求,做补充接地用
    但是这点要求仅在民规中有要求,在防雷设计规范中未做要求。
    2006-12-12 16:09:12

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

防雷减灾

返回版块

8.7 万条内容 · 230 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请教关于利用结构主筋做防雷引下线的问题悬赏5分)

最近施工中遇到一个问题,就是利用结构主筋做防雷引下线时,结构主筋采用直螺纹套筒连接时,是不是必须用直径大于12的圆钢在套筒处做跨接?我原来做的工程都必须焊接跨接线,但是在新工程中我要求施工单位这样做,他们却让我找出规范或图籍的理论依据,我找了半天,没有找到规范或者图籍中有这项明确规定,可能我找的不够细,现请教各位在那本GB或者行业标准中有此项规定?或者告诉我具体的理论依据也行。