最近在研究发电机与市电切换的问题,到网上了解了很多,但是众说纷纭,在这里请教各位,望能给出有理有据的答复。
1,发电机的零线需要接地吗?
2,若发电机的零线接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择4P的?
3,若发电机的零线不接地,是不是与市电并网的单刀双掷刀闸就要选择3P的?
4,若发电机的零线不接地,是不是要保证市电零线接地电阻在4欧一下?
5,发电机零线接地与不接地,有强制措施吗?规范在哪里可以找得到?

全部回复(7 )

只看楼主 我来说两句
  • huangyj1977
    huangyj1977 沙发
    发电机零线不接地,但发电机本体要求进行保护接地。
    2012-06-14 14:59:14

    回复 举报
    赞同0
  • wangheng198684



    1,IT系统就是传说中没有220V的系统吗?
    2,变压器的出线端,N线(工作地)与PE线(保护地)是接在一起的,严格意义上TN-S,是TN-C-S,是吗?
    3,如果第2条是正确的,那么发电机零线接在市电的零排上,机壳也接在市电的机壳(保护接地)上,那不是发电机的机壳保护接地,与工作接地也接在一起了吗?这样行吗?
    4,请指教。

    [ 本帖最后由 wangheng198684 于 2012-6-13 23:21 编辑 ]
    2012-06-13 23:19:13

    回复 举报
    赞同0