高差450米该采取怎样的措施减压

发布于:2012-06-12 21:41:12 来自:给排水工程/市政给排水 [复制转发]
最近在做一个给水系统扩建工程项目:从一个水库引水至水厂的压力前池,水库与水厂的压力前池高差450米,采用两根DN500玻璃钢管,沿已有道路两边敷设,本人不是给水专业的,所以有很多问题不明白。
请教各位大侠:1、这么大的高差,玻璃钢管能不能承受的住这么大的水头压力 ,水厂的压力前池能不能承受的住这么大的水头压力,要采取一些怎样的措施减压?2、输水管是沿已有的道路两边敷设,将输水管放在路面好,还是埋在路面以下好?

全部回复(32 )

只看楼主 我来说两句
  • zuobing
    zuobing 沙发
    1、叫什么池不重要,消能池、减压池都可以;
    2、池子大小要看水量,套图可参考国标清水池,那有50t到3000t水池可套;
    3、室外减压不要用减压阀,用减压池为好;
    4、用玻璃钢管外设,要注意考虑老化问题,可用黑钢管或铸铁管。