土木在线论坛 \ 电气工程 \ 电站工程 \ 电力系统继电保护问答集锦ZT

电力系统继电保护问答集锦ZT

发布于:2006-12-07 13:13:07 来自:电气工程/电站工程 [复制转发]
1.什么是继电保护装置?
答:当电力系统中的电力元件(如发电机、线路等)或电力系统本身发生了故障危及电力系统安全运行时,能够向运行值班人员及时发出警告信号,或者直接向所控制的断路器发出跳闸命令以终止这些事件发展的一种自动化措施和设备,一般通称为继电保护装置。
2.继电保护在电力系统中的任务是什么?
答:继电保护的基本任务:
(1)当被保护的电力系统元件发生故障时,应该由该元件的继电保护装置迅速准确地给脱离故障元件最近的断路器发出跳闸命令,使故障元件及时从电力系统中断开,以最大限度地减少对电力系统元件本身的损坏,降低对电力系统安全供电的影响,并满足电力系统的某些特定要求(如保持电力系统的暂态稳定性等)。
(2)反应电气设备的不正常工作情况,并根据不正常工作情况和设备运行维护条件的不同(例如有无经常值班人员)发出信号,以便值班人员进行处理,或由装置自动地进行调整,或将那些继续运行会引起事故的电气设备予以切除。反应不正常工作情况的继电保护装置允许带一定的延时动作。
3.简述继电保护的基本原理和构成方式。
答:继电保护主要利用电力系统中元件发生短路或异常情况时的电气量(电流、电压、功率、频率等)的变化,构成继电保护动作的原理,也有其他的物理量,如变压器油箱内故障时伴随产生的大量瓦斯和油流速度的增大或油压强度的增高。大多数情况下,不管反应哪种物理量,继电保护装置都包括测量部分(和定值调整部分)、逻辑部分、执行部分。
4.电力系统对继电保护的基本要求是什么?
答:继电保护装置应满足可靠性、选择性、灵敏性和速动性的要求:这四“性”之间紧密联系,既矛盾又统一。
(1)可靠性是指保护该动体时应可靠动作。不该动作时应可靠不动作。可靠性是对继电保护装置性能的最根本的要求。
(2)选择性是指首先由故障设备或线路本身的保护切除故障,当故障设备或线路本身的保护或断路器拒动时,才允许由相邻设备保护、线路保护或断路器失灵保护切除故障。为保证对相邻设备和线路有配合要求的保护和同一保护内有配合要求的两元件(如启动与跳闸元件或闭锁与动作元件)的选择性,其灵敏系数及动作时间,在一般情况下应相互配合。
(3)灵敏性是指在设备或线路的被保护范围内发生金属性短路时,保护装置应具有必要的灵敏系数,各类保护的最小灵敏系数在规程中有具体规定。
选择性和灵敏性的要求,通过继电保护的整定实现。
(4)速动性是指保护装置应尽快地切除短路故障,其目的是提高系统稳定性,减轻故障设备和线路的损坏程度,缩小故障波及范围,提高自动重合闸和备用电源或备用设备自动投入的效果等。一般从装设速动保护(如高频保护、差动保护)、充分发挥零序接地瞬时段保护及相间速断保护的作用、减少继电器固有动作时间和断路器跳闸时间等方面入手来提高速动性。
5.如何保证继电保护的可靠性?
答:继电保护的可靠性主要由配置合理、质量和技术性能优良的继电保护装置以及正常的运行维护和管理来保证。任何电力设备(线路、母线、变压器等)都不允许在无继电保护的状态下运行。220kV及以上电网的所有运行设备都必须由两套交、直流输入、输出回路相互独立,并分别控制不同断路器的继电保护装置进行保护。当任一套继电保护装置或任一组断路器拒绝动作时,能由另一套继电保护装置操作另一组断路器切除故障。在所有情况下,要求这购套继电保护装置和断路器所取的直流电源都经由不同的熔断器供电。
6.为保证电网继电保护的选择性,上、下级电网继电保护之间逐级配合应满足什么要求?
答:上、下级电网(包括同级和上一级及下一级电网)继电保护之间的整定,应遭循逐级配合的原则,满足选样性的要求,即当下一级线路或元件故障时,故障线路或元件的继电保护镇定值必须在灵敏度和动作时间上均与上一级线路或元件的继电保护整定值相互配合,以保证电网发生故障时有选择性地切除故障。
7.在哪些情况下允许适当牺牲继电保护部分选择性?
答:遇到如下情况时允许适当牺牲继电保护部分选择性:
(1)接入供电变压器的终端线路,无论是一台或多台变压器并列运行(包括多处T接供电变压器或供电线路),都允许线路侧的速动段保护按躲开变压器其他侧母线故障整定。需要时,线路速动段保护可经一短时限动作。
(2)对串联供电线路,如果按逐级配合的原则将过分延长电源侧保护的动作时间,则可将容量较小的某些中间变电所按T接变电所或不配合点处理,以减少配合的级数.缩短动作时间。
(3)双回线内部保护的配合,可按双回线主保护(例如横联差动保护)动作,或双回线中一回线故障时两侧零序电流(或相电流速断)保护纵续动作的条件考虑;确有困难时,允许双回线中一回线故障时,两回线的延时保护段间有不配合的情况。
(4)在构成环网运行的线路中,允许设置预定的一个解列点或一回解列线路。
8.为保证灵敏度,接地故障保护最末一段定值应如何整定?
答:接地故障保护最末一段(例如零序电流保护IV段),应以适应下述短路点接地电阻值的接地故障为整定条件:220kV线路,100Ω;330kV线路,150Ω, 500kV线路,300Ω。对应于上述条件,零序电流保护最末一段的动作电流整定值应不大于300A。由线路末端发生高电阻接地故障时,允许由两侧线路继电保护装置纵续动作切除故障。
对于110kV线路,考虑到在可能的高电阻接地故障情况下的动作灵敏度要求,其最末一段零序电流保护的电流暂定值一般也不应大于300A(一次值),此时,允许线路两侧零序电流保护纵续动作切除故障。
9.系统最长振荡周期一般按多少考虑?
答:除了预定解列点外,不允许保护装置在系统振荡时误动作跳闸。如果没有本电网的具体数据,除大区系统间的弱联系联络线外,系统最长振荡周期一般按1.5s考虑。

全部回复(9 )

只看楼主 我来说两句
  • zgdydq
    zgdydq 沙发
    101.微机保护装置有几种工作状态?并对其做简要说明。
    答:有三种工作状态。
    ⑴调试状态:运行方式开头置于“调试”位置,按RST健,此状态为调试状态。此状态主要用于传动出口回路、检验键盘和拨轮开关等,此时数据采集系统不工作。
    ⑵运行状态:运行方式开关置于“运行”位置,此状态为运行状态,即保护投运时的状态。在此状态下,数据采集系统正常工作。
    ⑶不对应状态:运行方式开关由“运行”位置打到“调试”装置,不按RST键,此状态为不对应状态。在此状态下,数据采集系统能正常工作,但不能跳闸。

    102.何谓复合电压过电流保护?
    答:复合电压过电流保护是由一个负序电压继电器和一个接在相间电压上的低电压继电器共同组成的电压复合元件,两个继电器只要有一个动作,同时过电流继电器也动作,整套装置即能启动。
    该保护较低电压闭锁过电流保护有下列优点:
    ⑴在后备保护范围内发生不对称短路时,有较高的灵敏度。
    ⑵在变压器后发生不对称短路时,电压启动元件的灵敏度与变压器的接线方式无关。
    ⑶由于电压启动元件只接在变压器的一侧,故接线比较简单。

    103.哪些回路属于连接保护装置的二次回路?
    答:连接保护装置的二次回路有以下几种回答:
    ⑴从电流互感器、电压互感器二次侧端子开始到有关继保护装置的二次回路(对多油断路器或变压器等套管互感器,自端子箱开始)。
    ⑵从继电保护直流分路熔丝开始到有关保护装置的二次回路。
    ⑶从保护装置到控制屏和中央信号屏间的直流回路。
    ⑷继电保护装置出口端子排到断路器操作箱端子排的跳、合闸回路。

    105.怎样测量一路的二次线整体绝缘?应注意哪些问题?
    答:测量项目有电流回路对地、电压回路对地、直流回路对地、信号回路对地、正极对跳闸回路、各回路间等。如需测所有回路对地,应将它们用线连起来测量。
    测量时应注意的是:⑴断开本路交直流电源;⑵断开与其他回路的连线;⑶拆除电路的接地点;⑷测量完毕应恢复原状。

    http://www.dydq.com.cn
    2006-12-07 13:18:07

    回复 举报
    赞同0
  • zgdydq
    zgdydq 板凳
    71.控制回路断线可能原因?
    答:(1)分合闸线圈断线。
    (2)断路器辅助触点接触不良;
    (3)回路接线端子松动或断线;
    (4)断路器在合闸状态因液夺降低导致跳闸闭锁;
    (5)反映液压降低的继电器损坏;
    (6)跳闸或合闸位置继电器线圈损坏;

    72.为什么差动保护不能代替瓦斯保护?
    答:瓦斯保护能反应变压器油箱内部的任何故障,如铁芯过热烧伤,油面降低等,但差动保护对此反应。又如变压器绕组发生少数线匝的匝短路,虽然短路匝内短路电流很大会造成局部绕组严重过热产生强烈的油流向油枕方向冲击,但相电流上却并不大,因此差动保护没有反应。但瓦斯保护对此却能灵敏地反应,这就是差动保护不能代替瓦斯保护的原因。

    73.简述微机继电保护装置现场检验内容。
    答:应做以下内容:
    (1)测量绝缘;
    (2)检验逆变电源(拉合直流电流,直流电源缓慢上升、缓慢下降时逆变电源和微机继
    电保护装置应能正常工作);
    (3)检验固化的程序是否正确;
    (4)检验数据采集系统的精度和平衡度;
    (5)检验开关量输入和输出回路;
    (6)检验定值单;
    (7)整组检验;
    (8)用一次电流及工作电压检验。
    (4)提高电流互感器变比。

    74. 在拆动二次线时,应采取哪些措施?
    答:拆动二次线时,必须做好记录;恢复时,应在记录本上注销。二次线改动较多时,应在每个线头拴牌。拆动或敷设二次电缆时,还应在电缆的首末端及其沿线的转弯处和交叉处拴牌。

    75.说出五种标示牌名称。
    答:1)禁止合闸,有人工作
    2) 止合闸,线路有人工作
    3) 此工作
    4) 止步高压危险
    5) 从此上下
    6)攀登,有人工作
    76.我国电力系统中中性点接地方式有几种?
    答:我国电力系统中性点接地方式有三种:①中性点直接接地方式;②中性点经消弧线圈接地方式;③中性点不接地方式。

    77.什么是消弧线圈的欠补偿、全补偿、过补偿?
    答:中性点装设消弧线圈的目的是利用消弧线圈的感性电流补偿接地故障时的容性电流,使接地故障电流减少。通常这种补偿有三种不同的运行方式,即欠补偿、全补偿和过补偿。
    ⑴欠补偿。补偿后电感电流小于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以欠补偿的方式运行。
    ⑵过补偿。补偿后电感电流大于电容电流,或者说补偿的感抗ωL小于线路容抗1/3ωCo,电网以过补偿的方式运行。
    ⑶全补偿。补偿后电感电流等于电容电流,或者说补偿的感性ωL等于线路容抗1/3ωCo,电网以全补偿的方式运行。

    78.微机继电保护装置对运行环境有什么要求?
    答:微机继电保护装置室内月最大相对湿度不应超过75%,应防止
    灰尘和不良气体侵入。微机继电保护装置室内环境温度应在5-30℃范围内,若超过此范围应装设空调。

    79.微机继电保护装置的定检周期是怎样规定的?
    答:新安装的保护装置1年内进行1次全部检验,以后每6年进行
    1次全部检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置全部检验时间一般为2-4天);每1-2年进行1次部分检验(220KV及以上电力系统微机线路保护装置部分检验时间一般为1-2天)。

    80.继电保护装置的检验一般可分为哪几种?
    答:继电保护装置的检验分为三种:
    ⑴新安装装置的验收检验。
    ⑵运行中装置的定期检验(简称定期检验)。定期检验又分为三种:全部检验;
    部分检验;
    用装置进行断路器跳合闸试验。
    ⑶运行中装置的补充检验(简称补充检验)。补充检验又分为四种:
    装置改造后的检验;
    检修或更换一次设备后的检验;
    运行中发现异常情况后的检验;
    事故后检验。


    81.对继电保护及电网安全自动装置试验所用仪表有什么规定?
    答:试验工作应注意选用合适的仪表,整定试验所用仪表的精确
    度应为0.5级,测量继电器内部回路所用的仪表应保证不致破坏该回路参数值。如并接于电压回路上的,应用高内阻仪表;若测量电压小于1V,应用电子毫伏表或数字型电表;串接于电流回路中的,应用低内阻仪表;测定绝缘电阻,一般情况下用1000V兆欧表进行。
    82.检查二次回路的绝缘电阻应使用多少伏的摇表?
    答:检查二次回路的绝缘电阻应使用1000V摇表。

    83.对中间继电器应进行哪些检验?
    答:对中间继电器应进行下列检验:
    ⑴测定线圈的电阻。
    ⑵动作电压(电流)及返回电压(电流)试验,定期检验时,可用80%额定电压的整阻试验代替。
    ⑶有两线圈以上的继电器应检验各线圈间极性标示的正确性,并测定两线圈间的绝缘电阻(不包括外部接线)。
    ⑷保持电压(电流)值检验,其值应与具体回路接线要求符合。电流保持线圈在实际回路中的可能最大压降,应小于回路额定电压的5%。
    ⑸动作(返回)时间测定。只是保护回路设计上对其动作(返回)时间有要求的继电器及出口中间继电器和防止跳跃继电器才进行此项试验。
    用于超高压电网的保护,直接作用于断路器跳闸的中间继电器,其动作时间应小于10ms.
    防止跳跃继电器的动作电流应与断路器跳闸线圈的动作电流相适应。在相同的实际断路器
    跳闸电流下,继电器的动作时间应小于跳闸回路器辅助触点的转换(跳闸时断开)时间。
    定期检验时,出口中间及防止跳跃继电器的动作时间检验与装置的整组试验一起进行。
    ⑹检查、观察触点在实际负荷状态下的工作状况。
    ⑺干簧继电器(触点直接接于110、220V直流电压回路)、密封型中间继电器应以1000V摇表测量触点(继电器未动作时的常开触点及动作后的常闭触点)间的绝缘电阻。

    85.为什么一些测量仪表的起始刻度附近有黑点?
    答:一般指示仪表的刻度盘上都标有准确等级,黑点表示只有从该点到满刻度的测量范围是符合该表的准确等级的。黑点的位置一般以该表最大刻度的20%来标注,遇有测量值在黑点以下时应更换仪表或互感器,使指针指示在最大刻度值的20%~100%之间。

    86.对三相自动重合闸继电器应进行哪些检验?
    答:对三相自动重合闸继电器的检验项目如下:
    ⑴各直流继电器的检验。
    ⑵充电时间的检验。
    ⑶只进行一次重合的可靠性检验。
    ⑷停用生命闸回路的可靠性检验。

    87.用一次电流及工作电压进行检验的目的是什么?
    答:对新安装或设备回路经较大变动的装置,在投入运行以前,必须用一次电流和工作电压加以检验,目的是:
    ⑴对接入电流、电压的相互相位、极性有严格要求的装置(如带方向的电流保护、距离保护等),判定其相别、相位关系以及所保护的方向是否正确。
    ⑵判定电流差动保护(母线、发电机、变压器的差动保护、线路纵差保护及横差保护等)接到保护回路中的各组电流回路的相对极性关系及变比是否正确。
    ⑶判定利用相序滤过器构成的保护所接入的电流(电压)的相序是否正确,滤过器的调整是否合适。
    ⑷判定每组电流互感器的接线是否正确,回路连线是否牢靠。定期检验时,如果设备回路没有变动(未更换一次设备电缆、辅助变流器等),只需用简单的方法判明曾被拆动的二次回路接线确实恢复正常(如对差动保护测量其差电流,用电压表测量继电器电压端子上的电压等)即可。

    88.电流互感器二次绕组的接线有那几种方式?
    答:根据继电保护和自动装置的不同要求,电流互感器二次绕组通常有以下几种接线方式:
    ⑴完全(三相)星形接线;
    ⑵不完全(两相)星形接线;
    ⑶三角形接线;
    ⑷三相并接以获得零序电流接线;
    ⑸两相差接线;
    ⑹一相用两只电流互感器串联的接线;
    ⑺一相用两只电流互感器并联的接线。

    99.电容式重合闸为什么只能重合一次?
    答:电容式重合闸是利用电容器的瞬时放电和长时充电来实现一次重合的。如果断路器是由于永久性短路而保护动作所跳开的,则在自动重合闸一次重合断路器作第二次跳闸,此时跳闸位置继电器重新启动,但由于重合闸整组复归前使时间继电器触点长期闭合,电容器则被中间继电器的线圈所分接不能继续充电,中间继电器不可能再启动,整组复归后电容器还需15~25s的充电时间,这样保证重合闸只能发出一次合闸脉冲。

    100.在重合闸装置中有哪些闭锁重合闸的措施?
    答:各种闭锁重合闸的措施是:
    ⑴停用重合闸方式时,直接闭锁重合闸。
    ⑵手动跳闸时,直接闭锁重合闸。
    ⑶不经重合闸的保护跳闸时,闭锁重合闸。
    ⑷在使用单相重合闸方式时,断路器三跳,用位置继电器触点闭锁重合闸;保护经综合
    重合闸三跳时,闭锁重合闸。
    ⑸断路器气压或液压降低到不允许重合闸时,闭锁重合闸。
    2006-12-07 13:16:07

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

电站工程

返回版块

5.33 万条内容 · 242 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

电厂基本知识问答集锦 ZT

1、发电厂按使用能源划分有几种基本类型?答:发电厂按使用能源划分有下述基本类型:(1)、火力发电厂:火力发电是利用燃烧燃料(煤、石油及其制品、天然气等)所得到的热能发电。火力发电的发电机组有两种主要形式:利用锅炉产生高温高压蒸汽冲动汽轮机旋转带动发电机发电,称为汽轮发电机组;燃料进入燃气轮机将热能直接转换为机械能驱动发电机发电,称为燃气轮机发电机组。火力发电厂通常是指以汽轮发电机组为主的发电厂。

回帖成功

经验值 +10