土木在线论坛 \ 暖通空调 \ 采暖供热 \ 关于分户计量的气阻的问题

关于分户计量的气阻的问题

发布于:2006-12-07 12:15:07 来自:暖通空调/采暖供热 [复制转发]
此楼都是分户计量,低温供回水主管在阳台,一个单元两组主管.现在一单元东面不热,其1.2层用暖,3.4.5.6不用,以前温度还可以,前几天因热电开发新用户,主管道开口,停热,放水.安装以后,温度就不行了.只有靠主管的两个暖气片热,其他和室温一样.楼内主供水温45,回水才18,显然水不流动.1.2层都如此,检查所有阀门均打开.现在只有怀疑6楼气阻引起的,因6楼没有人,没有能上去排气.
此种分户计量的系统,6楼的气阻还能影响水循环吗?
还是别的原因引起的.
其他单元很好.一单元西面也很好

全部回复(4 )

只看楼主 我来说两句
  • yjlfrr@co163
    yjlfrr@co163 沙发
    会不会是因为负荷增加,管径不够,流量小造成。
    2006-12-08 21:57:08

    回复 举报
    赞同0
  • somebody665
    somebody665 板凳
    找一处能放水的地方

    放放水
    2006-12-08 15:31:08

    回复 举报
    赞同0
加载更多
这个家伙什么也没有留下。。。

采暖供热

返回版块

20.37 万条内容 · 548 人订阅

猜你喜欢

阅读下一篇

请问哪位有d16管径的地面散热量或怎么计算?谢谢

请问哪位有d16管径的地面散热量或怎么计算?谢谢

回帖成功

经验值 +10