地下车库与高层住宅的室内消火栓是否连接?
一个小区,西侧和南侧是18层的纯住宅群,东侧和北侧是6层的纯住宅。中间是地下车库。每幢18层住宅与地下车库有甲级防火门连接。那么,地下车库的室内消火栓管网是接市政管网,还是接18层纯住宅群的室内消火栓管网?
发布于
2006-12-07 12:09:07
我来答
分享
复制链接
新浪微博
微信扫一扫
举报
全部回答
(2 )
xflhs
接18层住宅群消防管网,消防用水量应一并考虑。
2006-12-07 15:26:07
来自 PC
评论
举报
zgqzjzsn
应该是接住宅群的消火栓管网吧,另外住宅消火栓管网消防水箱还应能满足要求。