关于彩钢板屋顶防雷知识的提问

发布于:2006-12-07 11:43:07 来自:电气工程/防雷减灾 [复制转发]
厂房在空旷的厂区,周围没有可以防雷的建筑物和避雷针。彩钢结构的厂房,房顶用4MM的彩钢板构成,连接钢支架,支架从地面以下固定在地基上。该建筑物是否设置壁雷设施?

全部回复(2 )

只看楼主 我来说两句抢地板
  • zzhspeed
    zzhspeed 沙发
    直接用金属屋面钢结构做避雷接地就足够了,4mm连爆炸危险环境的都能满足,放心。
    2006-12-07 13:00:07

    回复 举报
    赞同0
  • wj98329
    wj98329 板凳
    不要设。
    第4.1.4条除第一类防雷建筑物外,金属屋面的建筑物宜利用其屋面作为接闪器,并应符合下列要求:

    一、金属板之间采用搭接时,其搭接长度不应小于100mm;

    二、金属板下面无易燃物品时,其厚度不应小于0.5mm;

    三、金属板下面有易燃物品时,其厚度,铁板不应小于4mm,铜板不应小于5mm,铝板不应小于7mm;

    2006-12-07 12:49:07

    回复 举报
    赞同0