土木在线论坛 \ 建筑结构 \ 混凝土结构 \ 【探讨】位移比大于1.2不一定要考虑双向水平地震

【探讨】位移比大于1.2不一定要考虑双向水平地震

发布于:2012-06-12 14:59:12 来自:建筑结构/混凝土结构 [复制转发]
位移比:在考虑偶然偏心,在规定的水平力作用下,位移比要满足规范的限值。但该条款并非强制性条文,可将限值适当放松。可根据高规的条件,放松到1.6,计算的时候,模型应采用刚性楼板的假定。
位移角:可不计入偶然偏心的影响。
双向水平地震:何时考虑双向水平地震,规范并没有明确的规定。有的专家认为位移比大于1.2时,应考虑双向地震的作用。但这会遇到一个问题,就是实际设计中,考虑双向地震的话,配筋会增加很多,并且考虑偶然偏心下的位移比,很容易超过1.2. 因此,实际工程可以在不考虑偶然偏心的条件下,位移比大于等于1.3的时候,应计入双向水平地震的作用来考虑扭转的影响,但双向水平地震和偶然偏心不需要同时组合。

大家有不同观点可以讨论一下,更多详情,百度三人行结构~

与其默默无闻,不如交流进步!



[ 本帖最后由 adwarddong 于 2012-6-12 15:03 编辑 ]

全部回复(41 )

只看楼主 我来说两句
  • 结构小郑
    结构小郑 沙发
    学习一下!!
    2015-10-20 09:28:20

    回复 举报
    赞同0
  • xinhailengyan
    xinhailengyan 板凳
    好言论,互相学习
    2015-10-20 09:14:20

    回复 举报
    赞同0
加载更多