土木在线论坛 \ 给排水工程 \ 建筑给排水 \ 水箱人孔是否可以设在侧边
  我现在的工地高位水箱的人孔设在水箱的侧边,而且低于溢流口,是否允许,另外顶部空间太小,大概100-200.

全部回答(42 )

  • yaobinwei
    就是,做在侧面是可以得,但是低于溢流孔怎么可能呢,高于水位才对,空间大问题倒不是什么大问题
    2007-03-08 16:39:08 来自 PC 评论 举报
  • qd-xzl@co163
    这样做根本行不通。人怎么进去?要不然就要把水箱做的好高
    2007-03-08 15:25:08 来自 PC 评论 举报