随着防雷技术、法制建设、规范管理等方面的发展,因雷击引起火灾、爆炸和人体伤亡的事故已逐渐减少,但有些地区受雷灾造成的损失仍然频繁发生。
金属幕墙如果位于女儿墙外侧时就属于屋顶周边,容易受到雷击。因此,高层建筑物的屋顶防直击雷,可沿屋顶周边设避雷带,其安装位置略为突出女儿墙顶部外沿;也可用屋顶其他明设金属物作为接闪器;也有直接利用金属幕墙与女儿墙之间的封顶金属板作接闪器,这时要求金属板厚度大于0.5mm,板与板之间的搭接长度大于100mm,金属板无绝缘覆盖层(氧化保护膜与保护油漆不属于覆盖层),金属板与女儿墙内的钢筋连接成电气通路。



附件名:20061271165422791528.zip

文件大小:30K

(升级VIP 如何赚取土木币)

全部回复(8 )

只看楼主 我来说两句
  • 海阔天空0
    海阔天空0 沙发
    楼主发的这篇文章很好,讲解的很细致,以后多发点,支持。
    ===============================================

    深有同感!防雷现在越来越重要了,。。。。