一台10KVA单进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?
输入功率按1计算 输出功率按0.95计算
输入电流:10000*1/220=46A 46*1.25=57 配63A空开
输出电流:10000*0.95/220=43A 配63A空开
一台15KVA三进单出UPS 输入电流最大有多大? 输出电流多大?
输入功率按1计算 输出功率按0.95计算
输入电流:15000*1/3/220=23A 23*1.25=29 配32A空开
输出电流:15000*0.95/220=72A 配100A空开
以上计算对否?请各位老师指点
全部回复(10 )
只看楼主 我来说两句请问为什么三相电流是除以3?三相电流不是P/380/1.732/输入功率?